问题一、 机械排烟补风系统的风管,是该装280℃阀还是70°,假设建筑甲有防火分区A和B等,现在防烟分区A的补风系统的风管穿过了防火分区B,而同时防火分区A和B都着火了,那么补风风管的风被B加热了,打到了70°以上,那么相当于A区已经没有补风了,而A区排烟机继续排烟,这样的话,1.排烟风机由于没有补风,排除的气体过热会烧掉风机2.A区室内人员新风过少,窒息。3.A区室内严重负压,排烟量不足
问题一、 机械排烟补风系统的风管,是该装280℃阀还是70°,
假设建筑甲有防火分区A和B等,现在防烟分区A的补风系统的风管穿过了防火分区B,而同时防火分区A和B都着火了,那么补风风管的风被B加热了,打到了70°以上,那么相当于A区已经没有补风了,而A区排烟机继续排烟,这样的话,
1.排烟风机由于没有补风,排除的气体过热会烧掉风机
2.A区室内人员新风过少,窒息。
3.A区室内严重负压,排烟量不足
问题二、 请教排烟系统和排风系统公用风管、风机并联,那么排烟风机前后需要加设止回阀吗,需要加设防火阀吗,防火阀是常开还是常闭;排风机呢?
42楼
谢谢了,学习了,关于排烟这块好好看那个红皮书,你的问题都可以解决!
回复
44楼
学习了,做的防排烟都是迷迷糊糊的。呵呵
回复
45楼
回复
46楼
不能说有错,编写规范的都说280和70都可以的。怎么说呢,排烟这个东西就是为了救人而不是防火。
回复
47楼
消防上只考虑一个防火分区着火,所以第一个问题就不存在了。(一个防火分区着火蔓延到另一个防火分区这种情况下 人员早已疏散完毕,消防员也早就到了)
回复
48楼
谢谢大家解答!
图纸已外审了,补风70°防火阀没问题。排烟与排风机并联的设计中,由于排烟没有设独立机房,只用了管道排烟风机,前加了280°常闭防火阀,后加了280°常开防火阀(后面的防火阀是因为接了共用风井)。并且在排风风机上安装了逆止阀和70°阀以防排烟时,排风风机倒灌。
现在还有个问题,为什么安装了280°防火阀,规范中还要求排烟风机能在280°的情况下运行半小时?(记忆中是这样)如果这样,280°时,阀门关闭,则风机怎么运行。
回复