求教水泵扬程问题
lhming88
lhming88 Lv.2
2006年07月26日 09:32:13
来自于中央空调
只看楼主

现有一个问题!中央空调系统安装完后系统制冷效果不好.系统没有脏堵!主机并不是满负荷运转!5楼盘管放风阀水头不足!我考虑可能是冷冻泵扬程选小了!办公楼5层 !全程管道400米!70多台盘管最大的10匹的!现水泵扬程是24米?请各位帮分析一下?水泵扬程是否偏小?应该选用多大扬程的谢谢!(机组压损5米)

现有一个问题!中央空调系统安装完后系统制冷效果不好.系统没有脏堵!主机并不是满负荷运转!5楼盘管放风阀水头不足!我考虑可能是冷冻泵扬程选小了!办公楼5层 !全程管道400米!70多台盘管最大的10匹的!现水泵扬程是24米?
请各位帮分析一下?水泵扬程是否偏小?应该选用多大扬程的谢谢!(机组压损5米)
superzhu0718
2006年07月26日 17:17:38
2楼
呵呵,机房位置在哪里呀,还有你的泵房到最不利点的高度是多少呀?这些不明确,很难判断所需扬程的
回复
lhming88
2006年07月26日 17:20:02
3楼
机房一楼!
最不利点17米左右
回复
yeyiln1013
2006年07月27日 00:24:02
4楼
水泵扬程是否足够跟你的管路特性有很大的关系,如果你的管路特性不是很理想,再大的扬程也不理想,只会增加你的功耗
回复
zxshw34
2006年07月27日 12:22:46
5楼
32m
回复
highair2006
2006年07月28日 10:48:48
6楼
管长损失 400x5/100 = 20.0 m
管件管阀损失约 4.6 m
管排损失约 2.0 m
冰水器损失约 6.0 m
水泵泄漏损失3% 1.0 m
合计 33.6 m
水泵扬程应在 35 m 较妥
回复
yrx1997
2006年07月29日 08:49:53
7楼
没装流量调节阀,或者是同一系统有两种管程设计,加上可能你的扬程够了但是流量偏小,就算水能打上去也是不够的。
回复

相关推荐