20MX30M坡屋面,结构方案求助!
cxc31803
cxc31803 Lv.2
2011年10月19日 14:44:17
只看楼主

小弟在做一个两层办公楼,2楼抽柱,形成20MX30M大空间,屋顶是坡屋面,二层层高4.2米,矢高3.6米,柱距7.5+7.5+7.5+8.4,结构怎么处理比较靠谱?

小弟在做一个两层办公楼,2楼抽柱,形成20MX30M大空间,屋顶是坡屋面,二层层高4.2米,矢高3.6米,柱距7.5+7.5+7.5+8.4,结构怎么处理比较靠谱?

未命名.jpg

免费打赏
cxc31803
2011年10月19日 14:46:31
2楼
我现在的处理方法是,在4.2标高做一层斜井字梁,现浇面。然后梁上托小柱子,坡屋面做小梁,梁上架木檩条。可行么?
回复
cxc31803
2011年10月19日 15:10:46
3楼
哎,木人回复,我真怕一不小心就进去了
回复
苏州蚂蚁
2011年10月19日 15:26:51
4楼
哇,好复杂啊。20x30的井字梁还没有做过。
回复
cxc31803
2011年10月19日 15:29:09
5楼
总算有人回复了,关键是上面是坡屋面啊,甲方不让做钢构的,预应力什么的也不行。就是只能普通混凝土。
回复
和哈和哈
2011年10月19日 15:29:41
6楼
建议做轻钢屋架,跨度太大了,混凝土不合适
回复
cxc31803
2011年10月19日 15:35:00
7楼
甲方不让做钢结构啊
回复
zhengxk
2011年10月19日 21:12:50
8楼
井字梁应该会做得比较大吧,楼主可以考虑型钢混凝土,对挠度和裂缝都比较好控制。
回复
wjf6528647
2011年10月19日 22:23:46
9楼
最近也在做了一个差不多这种的!我们是做成混凝土桁架,即利用坡屋面,将屋顶整个做成一个受力体系。受力合理,造价比兄弟这么大少多了 。截面斜梁500*1200,水平拉梁500*1000(加预应力)。希望能对兄弟有所帮助!
回复
zkp22
2011年10月20日 10:37:37
10楼
坡屋面20米跨度直接用混凝土主次梁结构即可。你那种斜角井字梁施工时候岂不整死人啊。
斜梁弯矩小很多,但注意加强柱,梁端会有较大的推力。
回复
fangyi2000
2011年10月20日 12:46:35
11楼
建筑找坡啊 很简单
回复

相关推荐

APP内打开