一民用住宅工程,总高度33m,共11层,屋顶设生活水箱和消防水箱各一个。原设计用室外水池和水泵站供消防用水和生活用水,但现在室外无地皮建将近400立方米的消防水池和泵站,想改用无负压直接供水,但该建筑的周围只有200mm管径的市政供水管一根,接入管管径为100MM。地下层为人防工程,层高只有3.3m,且楼板为650mm厚的钢筋混凝土。问 :现在生活用水和消防用水怎么办?是否可用无负压直接供消防和生活用水?

现在生活用水和消防用水怎么办?
是否可用无负压直接供消防和生活用水?
还是在室内做消防水池,再用泵供消防用水?
真实工程,急,望各位大侠鼎力帮助。
免费打赏
ah-wangjun
2006年07月26日 00:46:35
2楼
无地皮建可以建地下,无负压设备是不能用于消防供水的,这种问题不是谁想不想的问题。