水泵的变频控制有哪些形式?
slandic
slandic Lv.4
2006年07月25日 19:11:47
只看楼主

水泵的变频控制有哪些形式?是不是一种是靠一个变频器控制多台水泵;另一种是每个水泵都带一个变频器?水泵的软启动就是变频启动吗?它和变频水泵有什么区别?

水泵的变频控制有哪些形式?是不是一种是靠一个变频器控制多台水泵;另一种是每个水泵都带一个变频器?水泵的软启动就是变频启动吗?它和变频水泵有什么区别?
免费打赏
cdqjps9941
2006年07月26日 23:14:08
2楼
变频器一般不能同时用在几台水泵上面的.但是如果用上了PID控制器变频器就可以采用移动控制方式来进行软启动或是恒压供水了.
水泵的软启动就是变频启动
回复
ralphgu
2006年07月27日 23:56:44
3楼
请问2楼,那市场上卖的所谓软启动器就是变频器?
回复
cxlgaq
2006年07月29日 21:18:51
4楼
IV
回复
cxlgaq
2006年07月29日 21:36:29
5楼
水泵常用的变频器一般有交交变频,交直交变频,直交变.通常恒压供水除了使用变频控制外,在管网涉及范围较广的情况下,还需增设增压泵来供给用水量稍大时段以减少备用泵的启动频率.
软起动器当然不是变频器,变频器是以改变电源的频率来控制电机的转速的,其目的是为了节能、提高供水质量。而软启动器是改变电压来减小启动电流为目的,所以两者有相似之处,但并不是同一种控制器。
回复
slandic
2006年07月30日 17:13:06
6楼
我想知道一下 ,比如说现在有4台水泵,3用一备,采用一个变频器,可以使其中任何一台水泵变频吗?还是只能有固定的一台水泵变频?
回复
ralphgu
2006年07月31日 20:38:56
7楼
国内不是流行工频带变频泵吗?
即几台泵是工频而有一台一直是变频
回复
ddj4519
2006年08月01日 11:28:37
8楼
3用1备系统可以由三台(或三台以上)常用泵以时间为单位,循环使用不同的泵作为变频泵,而其它泵作为供水不足时工频使用;甚至可以将变频器作为软启动器去循环启动各台工作泵;达到最高速后进入工频运行,供水量还不够时、变频器再去启动下一台进行变频运行,以此类推。
主要靠变频器设置及外围控制线路来完成。
回复
waternet
2006年08月05日 11:05:50
9楼
水泵的变频控制方式有恒压变量、变压变量、远程恒压等多种控制方式;
一台变频器只能拖动一台水泵做变频运行;
变频启动也是一种软启动的方式,但也可以采用软启动器进行启停;
变频水泵是指水泵本身配备的电机带有变频装置,可以直接实现变频运行。
回复
ruijie133
2006年09月02日 21:31:12
10楼
很好的讨论,支持一下!!
回复
flyingbird
2006年09月03日 12:14:17
11楼


可以明确告诉你,不是!两个完全不同的概念!
回复