仓库二级最不利喷头的起点压力大概为多少?3*3布置喷头!
yaviscz
Lv.6
2003年08月15日 20:21:52
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
仓库二级最不利喷头的起点压力大概为多少?3*3布置喷头!
仓库二级最不利喷头的起点压力大概为多少?3*3布置喷头!
免费打赏
typhoon
2003年08月15日 20:51:36
2楼
何喷头选形有关!q=k*sqrt(p/10)
回复
yaviscz
2003年08月16日 11:47:51
3楼
typhoon!好
如果用标准玻璃球喷头呢?0.23MP我算过差不多。谁有算过?请指教下!
回复
typhoon
2003年10月12日 12:26:43
4楼
建议采用k=115,最不利喷头工作压力0.15MPa
回复