关于质量比的问题
sxxjanimi
sxxjanimi Lv.4
2011年10月18日 12:41:25
只看楼主

高规规定:上层质量系数不应比相邻下层质量系数大1.5倍,请问这个规定是否能用于多层混凝土框架结构?如果有用,该如果调整呢?我设计的是工业厂房,厂房内设备很多,因此上层比下层质量大也是很常遇见的问题。求解答

高规规定:上层质量系数不应比相邻下层质量系数大1.5倍,请问这个规定是否能用于多层混凝土框架结构?如果有用,该如果调整呢?我设计的是工业厂房,厂房内设备很多,因此上层比下层质量大也是很常遇见的问题。求解答
免费打赏
qianjing99
2011年10月19日 15:03:50
2楼
建议你看一下高规第1.0.2条的适用范围规定
回复
nixuebin12345
2011年10月19日 15:40:35
3楼
这个确实是刚度不规则的一类,设计时应注意加强相邻结构竖向构件的抗震构造