自备发电机房设水喷雾系统,问题是:当发电机房起火时是应该停发电机还是不停发电机呢?
自备发电机房设水喷雾系统,问题是:
当发电机房起火时是应该停发电机还是不停发电机呢?
2楼
发电机房起火时是应该停发电机
回复
3楼
自备发电机房起火且其他地方起火不必 考虑,发电机房起火时是应该停发电机
回复
4楼
一幢建筑按一次火灾考虑。
回复
5楼
问题是:
备用发电机房起火跟停市电是可能同时发生的
又不是两个地方同时起火
回复
6楼
我们只能考虑一路断电,如果考虑两路断电,那不用作设计了.
回复
7楼
为什么必须设置水喷雾灭火方式,考虑的就是发电机工作时发生火灾的特点,火灾发生时发电机应该是工作状态机会居多。在设计中所以不必考虑当时是否在发电状态,也无须必须停止发电。
回复
8楼
请问柴油发电机房都必须上水喷雾吗??
200KVA的柴油发电机房需要上水喷雾吗??
电器规范里分一类建筑,二类建筑,二类建筑里的发电机房里只需要灭火器就行!
不知对否?请赐教!!
回复