关于强夯地基处理问题
xl_yz
xl_yz Lv.2
2011年10月17日 23:01:37
只看楼主

有问题想请教各位大侠:该工程为4层别墅,框架结构。 拟建场地正负零标高比平均岩面高出4.5米,场地岩石面以上的土多为杂填土、耕土和新填粘土。1. 如果采用在新填土上做强夯地基处理,是否可行?2. 该地区为岩溶地区,若用岩石做持力层,一般要做超前钻以探明基底下是否有溶洞。那么当采用地基处理后的土层做持力层(基底下土层厚度约2.5米), 是不是就可以不用做超前钻呢?

有问题想请教各位大侠:
该工程为4层别墅,框架结构。 拟建场地正负零标高比平均岩面高出4.5米,场地岩石面以上的土多为杂填土、耕土和新填粘土。
1. 如果采用在新填土上做强夯地基处理,是否可行?
2. 该地区为岩溶地区,若用岩石做持力层,一般要做超前钻以探明基底下是否有溶洞。那么当采用地基处理后的土层做持力层(基底下土层厚度约2.5米), 是不是就可以不用做超前钻呢?
免费打赏
crzlb
2011年10月21日 10:10:24
12楼
5m范围要探明,主要受力区域。
回复
smart98
2011年10月21日 11:07:55
13楼
四层别墅荷载不大,可采用强夯处理,做梁板式筏板基础,梁高适当加大以增强基础整体刚度,则可以不考虑地下溶洞影响
回复
dingyiyi99
2011年10月21日 12:57:26
14楼
同意楼上所说的,采用梁板基础!如果不怕费材料,用筏板基础更好!
回复
capsa325
2011年10月21日 13:00:22
15楼
学习一下,还没遇到过
回复
玉树凌风
2011年10月21日 16:12:13
16楼
最好作超前钻看一下地基情况有没有问题,百年大计质量第一。
回复
liyong519912
2011年10月22日 08:22:10
17楼
个人觉得应该超前钻,在熔岩地区,有溶洞,就得保证质量,尽管才4层,但你的让人住的放心
回复
x让我冲申请
2017年02月28日 18:52:48
18楼
对方水电费是否是大法官干豆腐干豆腐怪怪的是否所发生的
回复
土木3333
2017年02月28日 23:08:37
19楼
非常不错了,以前都没有注意过
回复

相关推荐

APP内打开