冷却塔选型(发电机组)
idleyao
idleyao Lv.2
2006年07月25日 09:22:23
只看楼主

求助!!!!!!!!!!!!!!!1000KW发电机组 若要选用冷却塔 怎么来定出、入水温度呢?是否按一般中温塔选型即可?

求助!!!!!!!!!!!!!!!
1000KW发电机组 若要选用冷却塔 怎么来定出、入水温度呢?
是否按一般中温塔选型即可?
免费打赏
votma
2006年07月30日 19:35:50
2楼
中温塔温降是10度,一般发电机要先配高温塔,温降25度.因为发电机开动时温度会很高,特别是夏天.
回复
quandunhai
2006年07月31日 08:44:52
3楼
这东西把要求提出,厂家就可以选出,楼主不懂,直接给厂家或设计院来做就是了.
回复
cb8004
2006年08月03日 11:09:24
4楼
1.看看效率,除了发的电,剩下的基本都是热,得出一个Q1;
2.再看说明书,上面有冷却水量,进水温度不能低于40度.出水温度比进水温度高20~40度即可.
3.建议用淋激式冷却器,千万不能用冷却塔.

回复
cb8004
2006年08月03日 11:14:59
5楼
发电机进水40度,出水在80度即可.
水量计算很简单,说明书上有.如果没有,这样计算:看效率,除了发的电,剩下的基本上是发热量.
建议选用淋激式冷却器,千万不要用冷却塔.
回复
rockts2006
2006年08月08日 08:59:17
6楼
我有做过发电机的冷却塔配置
回复
fjs88
2006年08月14日 17:37:41
7楼
发电机的出水温度为90℃,进水为70℃左右。可选用高温型冷却塔。
回复
awan-wan
2006年08月19日 09:11:09
8楼
选HDR-70冷却塔即可,联系人万工13825189638
回复
璇宝妈
2006年10月07日 16:15:33
9楼
还是找卖冷却塔的人问一下怎么定温度比较好!