21米跨钢梁算挠度不够,能起拱吗?哪位高手不吝赐教,多谢了。
21米跨钢梁算挠度不够,能起拱吗?
哪位高手不吝赐教,多谢了。
12楼
学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
13楼
像各位高手学习致敬!
回复
14楼
嗯很好感谢楼主的无私奉献谢谢谢
回复
15楼
如果单是挠度不够可以起拱,起拱高度为自重产生的挠度+1/2活在产生的挠度
回复
16楼
不行的啊!必须控制在1/400,规范里很明确!这个问题很严重的!
回复
17楼
有道理,挠度太大排水有问题!
回复
18楼
钢结构规范L/400是针对框架梁的好不好!
回复
19楼
规范是要求1/400.
回复
20楼
很哈的资料,楼主是个好同志。
回复
21楼
这种结构 个人感觉还是按1/300 控制不能按门钢的挠度控制,如果按照门钢的1/180控制,实际工程中容易造成漏雨,倒是不会出现安全问题