钢简支梁挠度按L/400还是L/250?
terence
terence Lv.12
2011年10月16日 16:40:46
只看楼主

21米跨钢梁算挠度不够,能起拱吗?哪位高手不吝赐教,多谢了。

21米跨钢梁算挠度不够,能起拱吗?
哪位高手不吝赐教,多谢了。

1.jpg


2.jpg

zyhjiao
2011年10月16日 22:09:51
2楼
如果是压型钢板屋面,这个梁可以按照1/180控制,并控制坡度改变率。起拱当然可以,具体起多少,还得依据施工验收规范,没查过!
回复
lichen19830916
2011年10月17日 10:28:50
3楼
看是否有吊顶。无吊顶1/180就可以了
回复
xueliang0214
2011年10月17日 14:02:24
4楼
应该注明各起拱值
回复
lonelyparty
2011年10月17日 16:00:06
5楼
应该按钢结构规范控制吧,恒+活满足1/400,不满足时可以通过起拱实现,但前提是活载下挠度应满足1/500的要求。
回复
百态缤纷
2011年10月17日 16:15:46
6楼
看你是什么结构其实 你这个算轻钢吧 遵照轻钢规范就行了吧
仅支撑檩条压型钢板屋面 L/180
有吊顶 L/240
有起重机 L/400
回复
liyong519912
2011年10月17日 17:29:53
7楼
一般来说,你说的应该是轻钢吧,按规范来救可以的了 对了,你的那个简支梁上应该没有什么电葫芦之类的吧
回复
xijiangdian
2011年10月18日 07:43:17
8楼
学习到不少东西,谢谢大家无私的分享;学习到不少东西,谢谢大家无私的分享学习到不少东西,谢谢大家无私的分享学习到不少东西,谢谢大家无私的分享
回复
天涯居士
2011年10月18日 07:44:46
9楼

规范里已经很明确了,挠度控制与你的荷载及使用条件有关.
回复
xijiangdian
2011年10月18日 08:33:22
10楼
14.除注明尺寸外,暗梁AL1中心线与剪力墙中心线重合.
回复
zhukay2000
2011年10月18日 11:11:14
11楼
个人觉得简支梁屋盖最好控制在240,不要按180来控制。