钢简支梁挠度按L/400还是L/250?
terence
terence Lv.12
2011年10月16日 16:40:46
只看楼主

21米跨钢梁算挠度不够,能起拱吗?哪位高手不吝赐教,多谢了。

21米跨钢梁算挠度不够,能起拱吗?
哪位高手不吝赐教,多谢了。

1.jpg


2.jpg

免费打赏
tomatoeren
2014年01月21日 12:15:56
22楼
谢谢楼主分享啊。啊啊。
回复
hjgnehdueg
2014年01月22日 22:29:58
23楼
规范上面说的不明确啊。
回复
savionlee
2014年01月23日 10:56:57
24楼
这样的也算可以了
回复
林中老狼
2014年02月08日 20:21:21
25楼
支撑檩条压型钢板屋面 L/180
回复
kengjindhef
2014年02月09日 20:28:11
26楼
看结构形式啊。楼主。
回复
tomatoeren
2014年02月11日 23:06:01
27楼
1/250控制就行啦。
回复
tomatoeren
2014年02月12日 21:30:04
28楼
按1/250控制啊啊,楼主啊。
回复
menfjgnjdinfgheji
2014年02月13日 12:36:18
29楼

如果单是挠度不够可以起拱,起拱高度为自重产生的挠度+1/2活在产生的挠度
回复
weiyf1951
2015年09月06日 11:43:26
30楼
看你是什么结构, 你这个算轻钢吧 遵照轻钢规范就行了吧!
仅支撑檩条压型钢板屋面 L/180
有吊顶 L/240
有起重机 L/400:lol
回复