建筑桩基规范JGJ94-2008中4.2.6中讲到 1.一柱一桩时,应在柱顶两个主轴方向上设置连系梁。当桩与柱的截面直径之比大于2时,可不设连系梁。2.两桩桩基的承台,应在其短向设置连系梁。但是我在设计一跨河桁架时,根据地质情况采用600的灌注桩,用一根桩就可以算过。此时又没有办法在两个方向设连系梁,应如何解决呢?难道要把桩径真的做到柱子的两倍直径大么,然后把柱子钢筋直接锚入桩中,可以么 ? 如果可以的话柱底部的130KN.M的弯矩怎么来抵消,桩顶是做铰接还是固接。
1.一柱一桩时,应在柱顶两个主轴方向上设置连系梁。请各位高手提出宝贵意见!