求教自动喷淋危险等级问题
duan881209
duan881209 Lv.4
2011年10月13日 14:55:12
只看楼主

17层住宅带四层商业裙房,四层以下及四层裙房为商业和办公用房,一二层分隔为多个独立的小商铺,三四层为大开间,每层面积为1800平米,现在在一到四层设置自动喷淋系统,是按中危险一级还是中危险二级设计?顺便想知道室内外的消防水量是多少?

17层住宅带四层商业裙房,四层以下及四层裙房为商业和办公用房,一二层分隔为多个独立的小商铺,三四层为大开间,每层面积为1800平米,现在在一到四层设置自动喷淋系统,是按中危险一级还是中危险二级设计?顺便想知道室内外的消防水量是多少?
xujiao1234
2011年11月23日 10:35:52
3楼
按中危险级Ⅰ级,室内消火栓用水量20L/S,喷淋20L/S,室外20
回复
zhoudandan007
2014年03月26日 13:33:11
4楼
我也想知道:(
回复
qq_1395211683758
2014年03月27日 08:46:20
5楼
路过学习下
回复
勇敢的心
2016年03月26日 17:42:12
6楼
路过学习下
回复

相关推荐