压力开关的工作原理到底是怎样的?是到一定压力,压力开关动作,还是说管网压力波动,压力开关才动作?水流指示器和压力开关信号到底哪个作起泵信号好些?一般选压力开关作起泵信号,为什么?为什么不选水流指示器信号?或者两个信号同时作为起泵信号如何?
压力开关的工作原理到底是怎样的?是到一定压力,压力开关动作,还是说管网压力波动,压力开关才动作?水流指示器和压力开关信号到底哪个作起泵信号好些?一般选压力开关作起泵信号,为什么?为什么不选水流指示器信号?或者两个信号同时作为起泵信号如何?
2楼
其实这两个信号一般都是发给消防控制室的,直接控制水泵的很少
回复
3楼
压力开关应该直接启动喷淋泵,反馈信号回控制室,压力开关主要因阀两侧的压差不同而动作,比水流指示器灵敏度要强。
回复
4楼
压力开关是安装在接至水力警铃的给水管上的,平时应该没有水的,是没有压力的,只有湿式报警阀打开时才有水经过压力开关到水力警铃,引起压力变化,可靠性比水流指示器高,不易引起误动作。
回复
5楼
压力开关是以系统水压力变化来推动机械装置发出电信号,它表示系统的水压变化,安装在延迟器出口时,它表示报警阀已经开始工作。它一般不设延迟电路。
水流指示器是以系统水流推动机械装置发出电信号,它表示管道系统内水的定向流动状态,一般用它来监视系统内水的流动,实现报警和控制的目的。在自动喷水灭火系统中,它监视系统内水流状态,反映闭式喷头的动作区域和开式喷头的工作状态。它可设延迟电路。
回复
6楼
头衔:般若禅师的小蜜的哥
等级:一星客人
发贴:208
积分:510
门派:少林派
注册:2002-12-18
第3楼
水流指示器和信号阀是控制喷淋泵启动的,传信号到消防中心,也可直接启动喷淋泵
----------------------------------------------
欢 迎 光 临 http://www.dqsj.com
2003-7-30 23:58:11
少林寺
头衔:一把笤帚闯天涯
等级:四星客人
发贴:39
积分:2097
门派:少林派
注册:2002-8-6
第4楼
以下是引用fanggong在2003-7-30 23:58:11的发言:
水流指示器和信号阀是控制喷淋泵启动的,传信号到消防中心,也可直接启动喷淋泵
不同意以上说法.不能用水流指示器和信号阀是控制喷淋泵启动.没设报警系统的情况下,是由喷洒系统的压力开关自动启动喷洒泵的.
2003-7-31 12:31:44
hxp9898
等级:游客
发贴:11
积分:39
注册:2003-1-22
第5楼
直接接到泵控制箱就OK?
顺便问一句哪儿的消防规范,做喷淋而不做报警的好奇怪!
哪位兄有这方面的规范资料?
2003-8-11 12:13:46
yant
头衔:少林实习生
等级:两星客人
发贴:446
积分:1195
门派:少林派
注册:2002-4-7
第6楼
同意四楼
水流指示器信号可以不接
----------------------------------------------
一切众生本具如来智慧德相
皆因妄想攀缘不能证得
2003-8-11 13:47:14
xm204
头衔:华山派掌门风清扬
等级:版主
发贴:1198
积分:1548
门派:华山派
注册:2003-3-20
第7楼
水流指示器和信号阀不能使喷淋泵启动,管网里压力的变化才是起泵的原因,如果要看到水流指示器的工作状态,可以在水泵房增加一个显示柜,由水流指示器给出信号使显示柜里的相应灯点亮。
----------------------------------------------
会当凌绝顶,一揽众山小!
2003-8-11 13:47:23
大宗师
等级:常客
发贴:293
积分:383
门派:中立派
注册:2003-6-7
第8楼
水流指示开关运行一段时间后误动作过大,所以不适合做启泵。
回复
7楼
6.4 压力开关
6.4.1 雨淋系统和防火分隔水幕,其水流报警装置宜采用压力开关。
6.4.2 应采用压力开关控制稳压泵,并应能调节启停压力。
回复
8楼
压力开关是以系统水压力变化来推动机械装置发出电信号,它表示系统的水压变化,安装在延迟器出口时,它表示报警阀已经开始工作。它一般不设延迟电路。