2楼
一般灌芯长度在1米到2米之间。我认为灌芯的原因是管桩要接入承台内,管桩总不能让他空心。空心混凝土也没法浇,但是由于全浇浪费,所以选择了灌芯。灌芯一般采用钢托板和一些构件。现在做法是将钢托板放入管内作为低模(用钢绳或一些别的拉住固定),管装内壁作为侧模。不过一般都会植筋。就是在灌砼上部放钢筋,与承台连接牢固。建议多去现场看看。
回复
3楼
谢谢你
我看新的江苏预应力管桩规程 要求灌芯高度不小于5d 感觉有点大
如果是 500的管桩 就要灌芯 2.5m 好大
我想除了 让承台好浇筑混凝土外 是否还有别的原因?
回复
4楼
顶一下 希望高手不吝赐教 谢谢
回复
5楼
管桩的填芯混凝土,对于承压桩,其作用主要是改善桩顶的受力状态,有利于桩与承台的连接;对于抗拔桩,还必须起到将抗拔力均匀传至桩身的作用。填芯混凝土的灌注深度及质量直接影响到抗拔力的传递,设计时应慎重处理,必要时应通过试验确定。
回复
6楼
管桩灌芯是很必要的,除了可以改善桩顶的施工和受力条件外,对抗剪也能起到一定作用。灌芯高度5d不算多,要记住上海倒楼事故的教训。
回复
7楼
预备役老兵 发表于 2011-10-13 13:49 管桩灌芯是很必要的,除了可以改善桩顶的施工和受力条件外,对抗剪也能起到一定作用。灌芯高度5d不算多,要 …您好,我看你几年前法的帖子,想问问你知不知道上海捯的楼的管桩当时的施工方法是用的锤击法还是静压桩的方法,如果知道麻烦您告诉我一下,非常感谢!
回复
8楼
小徐xy 发表于 2016-10-29 20:07 您好,我看你几年前法的帖子,想问问你知不知道上海捯的楼的管桩当时的施工方法是用的锤击法还是静压桩的 …倒楼跟锤击或者静压是没有关系的。
回复
9楼
杨晓亮 发表于 2016-10-29 21:47 倒楼跟锤击或者静压是没有关系的。恩……恩,知道倒楼和这个没有关系,就是想知道它当时是用的哪种施工方法,谢谢啦!