减压阀组前后端设置压力表是否为硬性规定?出自何处?

减压阀组前后端设置压力表是否为硬性规定?出自何处?
免费打赏
sunb
2003年12月29日 15:09:50
12楼
不是,来自国外,国内采用台湾模式
回复
伯大哥
2003年12月30日 08:57:28
13楼
要设。要设。
回复
wangzixuan205249
2003年12月30日 09:40:49
14楼
不设压力表你怎么知道减压阀减不减压你怎么调压
经典!
回复
kavind2573
2004年01月05日 16:54:01
15楼
“不设压力表你怎么知道减压阀减不减压你怎么调压”,此话听来似乎是真理,但用在德国汉斯SYR减压阀上 则是谬论!!!因为SYR系列减压阀都是为在大流量下需要精确压力控制而特殊设计的,其中的可调式减压阀,它阀体上有压力设定指示,你可以根据实际需要进行调节。当然你若过于精确,要精确到零点零几公斤的话,在阀体的两侧有压力计接口,非常便捷,也非常节省体积。
回复
edie.lau
2004年01月16日 17:37:26
16楼
安装老式减压阀没有压力表你怎么知道压力的变化?除非你的减压阀本身已经带有了。三洋阀就有此功能。
回复
chy9225
2004年01月30日 15:11:04
17楼
《高层建筑给水排水设计手册》上讲:蒸气,压缩空气减压阀前后均应装压力表,Y110型、Y13T-8、Y13W-8T型减压阀必要时也可以装压力表。