多联机的设计、选型
yandongmusic77
2006年07月23日 17:28:57
来自于中央空调
只看楼主

我对多联机不是太了解,有那位大虾能帮我找到这方面的资料,具体为设计、选型、安装这些。谢谢!

我对多联机不是太了解,有那位大虾能帮我找到这方面的资料,具体为设计、选型、安装这些。谢谢!
免费打赏
yandongmusic77
2006年09月16日 11:00:35
12楼
最近我搞了一个近1000平米的项目,学到了好多东西,但也有很多疑惑,比如,外机容量超配到底能达到多少,每个厂家允许的好象都还不一样. 欢迎大家继续讨论学习!!
回复
scottering
2006年09月25日 02:29:13
13楼
超配是有一定限制的,有的情况,甚至建议使用室外机比室内机容量更大的配置方案--为了保证使用效果。
相关内容,可以翻阅相关厂家的技术资料
回复
wanyukaisen
2006年10月09日 17:16:37
14楼
超配最多不能超过多少,实际中冷媒管的长度超过厂家资料长度怎么办?
回复
dingbohui
2006年10月15日 15:15:53
15楼
多联机有什么好的?是误区啊
回复
cixixudifeng
2006年10月21日 17:21:15
16楼
多联机一般资料上写着超配30%,但是在实际的设计中都不会达到这个极限 一旦超配 冷量衰减的很厉害
在多联机这个领域 大金确实超前 美的的不行
回复
yandongmusic77
2006年11月13日 19:58:20
17楼
最近我专门买了本书进行研究多联机,懂得了好多以前不知道的道理,比如,数码机和变频机的区别,多联机的特点,多联机管长为什么不能超过一定的长度等等问题,加上我跟进一个1000平米的项目,施工中我也学到很多的实践知识,感觉充实了很多.大家一起努力吧.QQ:79037560
回复
xinxiangyu
2006年11月16日 22:01:01
18楼
上楼的怎么不把你所学到的知识一起来共享呢?
很多人期待着您的答案呢!
回复
克莱门特
2006年12月04日 09:41:29
19楼
我刚开始工作就是做多联机的.一做就过了2年.现在转做空调洁净了.不过还可以吹吹牛的.
一、画好底图,算好各需要空调的房间冷量,北方采用150w/m2,南方采用220w/m2;
二、按各房间的冷量选好内机,到外机,最后是铜管的走向(注意分歧管的布置);
三、算材料、做报价等等。
回复
yinbilin@co163
2006年12月04日 10:01:45
20楼
1先根据冷量的配置,如180~300W/m2,在南方的,得出设备的选型表(是内机的)
2.选外机,要与内机搭配,还有如超配的问题(超配比有的是1.3),铜管长度的限制
3.就是报价了
回复
yandongmusic77
2006年12月07日 15:05:59
21楼
关于负荷的问题,我做的项目也是估算的,但说真的我很想仔细算算负荷.还有关于配管长度等问题引起的冷量衰减 想好好规划一个系统,可惜缺乏老师指点.其实关于负荷的详细计算一直困惑我好久了.
回复

相关推荐