目前国内厂家的24kV中置柜大部份采用IEC标准制作,GB的柜体普遍反映很难达到,请问具体是什么参数很难达到,为什么??
目前国内厂家的24kV中置柜大部份采用IEC标准制作,GB的柜体普遍反映很难达到,请问具体是什么参数很难达到,为什么??
2楼
回复
3楼
工频耐压,国外一般65kV,国内最好是79kV.
回复
4楼
国标要求24KV的对地及相间的工频耐压为65KV 断口耐压是79KV 1600A以下的24KV柜耐压可以打过,24KV主要是温升这块比较难做;
回复
5楼
能说说为什么24kV的温升为什么难做呢,温升与电压的关系不大啊。
回复
6楼
标准最高的应该是江苏的标准
回复
7楼
24kV现在推广的情况如何?
回复
8楼
24kV基本上用在高海拔地区,用来代替12kV产品。
回复
9楼
推广的情况如何?
回复
10楼
主要还是耐压问题,工频65kV,雷电冲击:125kV;江苏地方标准后来要求为工频79kV,雷电冲击:145kV;
由于24kV目前市场主要是江苏一带,所以大家都努力按地方标准去靠。
我们在打耐压时感觉65已经裕度很小了。