假设有几个大的宴会厅或是大商场,如果没有专用的空调机房,只能吊装在吊顶内,采用空气处理机组的话,假设空气处理机组的噪音是70分贝,我在机组的出风段加2米的消声器,理论上大概能消15DB的噪音,是不是代表我剩下的噪音只有55dB了呢,还是说压根就不管用,因为机器还是在房间里面,消声器只是消除向风口传递的噪音,但机器还是会直接传下来,要是这样的话,该怎么办?如果在机器外面包消声棉有多大作用呢?一直困扰着,求解
假设有几个大的宴会厅或是大商场,如果没有专用的空调机房,只能吊装在吊顶内,采用空气处理机组的话,假设空气处理机组的噪音是70分贝,我在机组的出风段加2米的消声器,理论上大概能消15DB的噪音,是不是代表我剩下的噪音只有55dB了呢,还是说压根就不管用,因为机器还是在房间里面,消声器只是消除向风口传递的噪音,但机器还是会直接传下来,要是这样的话,该怎么办?如果在机器外面包消声棉有多大作用呢?一直困扰着,求解
42楼
把风机集中在一个区域,做集中消音,这个问题不能从根本上解决,选小一点的设备算了。
回复
43楼
遇到同样的问题,设计师老喜欢设计吊机,和他交流很多次就是不改。医院的等候大厅都采用吊机,噪音大,维修、清洗不方便,影响面太大,建议还是要有正规的机房才能解决问题,如果不是专业公司做的消声根本不可能解决问题,即使送回风管都装了消声器都没有,正如前面所说的,声音是向各个方向传播的。
回复
44楼
吊柜的噪音的确很难处理,而且日常的检修,清洁都很麻烦,检修口多又影响装修美观。除非是档次较低的商场,否则不建议采用。
大家以后还是尽量拿机房吧,当甲方不愿意做机房的时候,记得要有文字函件作记录。作为设计人员也需要有一种自我保护的意识啊。
回复
45楼
顶管理员
回复
46楼
用这种吊顶式空调机组或多或少会出现这种问题,你在设计时就应该考虑的负荷小一点,机组不要选太大的,我这个项目就出现这种情况,招商部门提的负荷过大设计院设计的也保守结果机器选的偏大,噪音确实大,试过各种办法都不理想,最后只能加变频器让电机慢下来,不过这样对电机的伤害是比较大的,建议单独设个机房 或者把机器吊在仓库中,不要在营业区域或者办公区域
回复
47楼
好好学习降噪的方法,现在的类似问题真是难以解决。
回复
48楼
一个是减震,一个是消音,再就是品牌。
回复