水泵状态信号常开、常闭点的设定原则?
jk_duan
jk_duan Lv.4
2011年10月11日 14:47:02
只看楼主

水泵状态信号检测,有的设为常开、有的设为常闭点,规范有规定吗?

水泵状态信号检测,有的设为常开、有的设为常闭点,规范有规定吗?
免费打赏
smj888
2011年10月12日 09:39:01
2楼
运行常闭,停止常开