静载试验值与按勘察报告按公式的计算值!
lycic
lycic Lv.7
2011年10月11日 10:16:02
只看楼主

有个工地:设计用预应力管桩单桩承载力特征值1000KN,持力层第四层细砂,现在使用静压法,压至第三层粉细砂层中部就压不下去了经过做静载试验,单桩承载力特制值可达到1050KN,那么是否还需要要求施工方换大设备继续压至第四层细砂层?

有个工地:设计用预应力管桩单桩承载力特征值1000KN,持力层第四层细砂,现在使用静压法,压至第三层粉细砂层中部就压不下去了经过做静载试验,单桩承载力特制值可达到1050KN,那么是否还需要要求施工方换大设备继续压至第四层细砂层?
免费打赏
zhengjj_78
2011年10月12日 10:30:06
2楼
个人觉得不需要增大设备,承载力已经达到设计要求就可以了,理论计算的毕竟是有局限性的,这就是一般为什么要做试桩的原因。最好找设计单位一起研究一下地质情况和施工过程,综合分析,让设计单位出结论。