水池类构筑物池壁拉结筋问题求助!!
coldzj
coldzj Lv.3
2011年10月10日 22:24:38
只看楼主

最近设计雨水箱涵,钢筋混凝土雨水箱涵池壁内外侧钢筋之间的拉结筋是由施工单位按照施工规范设置还是设计必须明确拉结筋的详细做法?有相应的施工规范和设计规范明确拉结筋的设置问题啊?请大虾们指教!!谢!!!

最近设计雨水箱涵,钢筋混凝土雨水箱涵池壁内外侧钢筋之间的拉结筋是由施工单位按照施工规范设置还是设计必须明确拉结筋的详细做法?有相应的施工规范和设计规范明确拉结筋的设置问题啊?请大虾们指教!!谢!!!
免费打赏
yihanyuffff
2011年10月17日 13:24:35
12楼

这个兄弟说得对
回复
dongfeng911
2011年10月17日 13:39:19
13楼
这个属于施工措施,主要能保证水平、竖向钢筋不移位即可,一般按剪力墙中的构造6@600就可以了
回复
jeanlee8178
2011年10月17日 14:59:37
14楼
一般是@400~600梅花形排布,直径6或8。本人所在公司前年刚投资建了个污水处理厂,有10多个大型(5000立方以上)水池,池壁支模时木工需要用带止水翼环的螺杆进行加固的,这些螺杆可以起到拉结池壁双层钢筋的作用,一定程度上取代了拉筋,所以图纸设计的拉筋间距以及直径大小不是很关键,但是从规范角度来说还是要按图施工。
回复
jed1230
2011年10月18日 10:46:12
15楼
你说的墙体拉筋可按混凝土规范9.4.2设置,个人认为设计应该标出来,这涉及到材料及费用问题(做总承包的时候有时候会扯皮的)。如果是施工支模用的对拉栓,属于施工措施,设计图一般不标注,但现场应注意检查中间有没有焊上止水翼环,两端有没有穿塑料垫块。
回复
ns224205
2011年10月18日 11:57:35
16楼

全国土建工程量计算规则规定:固定预埋螺栓、铁件的支架,固定双层钢筋的铁马凳、垫铁件,按审定的施工组织设计规定计算,套相应的定额项目。
回复
han_xp
2014年02月25日 11:21:01
17楼
jed1230 发表于 2011-10-18 10:46 你说的墙体拉筋可按混凝土规范9.4.2设置,个人认为设计应该标出来,这涉及到材料及费用问题(做总承包的时候 …说得好。就是找这个条文。
回复
设计小兵
2014年02月25日 11:44:59
18楼
一般用6@450-600就可以了
回复
论污施治
2014年03月07日 11:26:40
19楼
建议设拉筋,φ6@600Ⅹ600
回复
c-webb-7
2015年07月27日 15:37:03
20楼
学习了
回复
chenweilinet
2021年05月07日 13:39:55
21楼

构造要求,作用就是为了固定钢筋位置,如同梁腰筋的小拉勾短筋。

回复

相关推荐

APP内打开