水池类构筑物池壁拉结筋问题求助!!
coldzj
coldzj Lv.3
2011年10月10日 22:24:38
只看楼主

最近设计雨水箱涵,钢筋混凝土雨水箱涵池壁内外侧钢筋之间的拉结筋是由施工单位按照施工规范设置还是设计必须明确拉结筋的详细做法?有相应的施工规范和设计规范明确拉结筋的设置问题啊?请大虾们指教!!谢!!!

最近设计雨水箱涵,钢筋混凝土雨水箱涵池壁内外侧钢筋之间的拉结筋是由施工单位按照施工规范设置还是设计必须明确拉结筋的详细做法?有相应的施工规范和设计规范明确拉结筋的设置问题啊?请大虾们指教!!谢!!!
免费打赏
tangliangjun613
2011年10月10日 23:03:45
2楼
只能看看构造手册上面有没有了,我前段时间的水池结构图上没有画,后来图纸会审的时候,提出问题。最后定的是直径8间距600的一级钢
回复
夏宁
2011年10月11日 09:24:30
3楼
图纸必须明确,或者标出图集,或者设计人员标示出来!
回复
capsa325
2011年10月11日 13:26:42
4楼
图纸是要标出来的,没有的话可以找设计
回复
tumugongchengxij
2011年10月11日 23:22:46
5楼
如果构造手册上有应该不用标吧,不过如果不放心的话做好写句说明
回复
sdwmg
2011年10月12日 09:39:48
6楼
标准图集上都没有标注拉筋。还有一种说法是:拉筋容易渗水,需做止水?到底应该怎样做?
回复
coldzj
2011年10月12日 16:48:20
7楼
查阅了很多给水排水构筑物类设计规范和施工规范,对这类构筑物都没有提及拉结筋问题。
回复
biyesheng_8111
2011年10月12日 21:42:00
8楼
池壁拉结筋是需要设计明确的,马凳筋属于施工措施不必标出
回复
julian609
2011年10月13日 16:45:09
9楼
设计注明了就按设计的来,设计未注明一般就是隔一拉一。
回复
老罗
2011年10月15日 11:32:45
10楼
回复
shenzc1113
2011年10月16日 21:05:34
11楼
水池必须注明,因为局部剪力会很大,当混凝土抗剪不够时,拉筋起抗剪作用,但拉筋能否做为抗剪钢筋还存在争议。
回复