浇筑仰拱时,怎么防止堵管,如果堵了怎么处理。谢谢!
fenfaxiangshang
2011年10月10日 15:46:27
来自于隧道工程
只看楼主

请各位支支招。。。

请各位支支招。。。
免费打赏
space_26
2011年10月14日 11:01:41
2楼
想具体问问是什么管子堵住了
回复
fenfaxiangshang
2011年10月14日 15:06:30
3楼
常见的130泵管。
回复
cqviegg
2011年10月16日 20:22:46
4楼
泵送砼不宜向下坡方向泵送, 其次是弯头不宜过多,尤其是90度弯 很容易堵,泵管连接处胶套要安放好。
回复
space_26
2011年10月16日 20:37:42
5楼
我们以前打仰拱都不用输送泵,真的
回复
xinghuo1234
2011年10月17日 18:03:27
6楼
你说的是做水沟的水泥管,还是泵车输送混凝土的管啊?
回复
fenfaxiangshang
2011年10月18日 10:18:03
7楼
哦,呵呵,怪我没说清楚。是泵车输送混凝土的管。
回复
ppp_1982_hhh
2011年10月18日 16:10:43
8楼
打仰拱需要输送泵吗?我们这都不用的,罐车直接放。。。。。
回复
yibaiwandun
2012年02月29日 15:38:25
9楼
首先要保证商品砼的和易性 坍落度应在210-220,其次保证商品砼的不间断泵送 间隔时间短可以 再次 可以在仰拱侧边开一个或两个泵送孔 以防堵管时间较长 注不进去,还有就是一定要控制砼的质量 不能石子过大或有离析现象
回复
haidong19851106
2012年03月19日 10:49:00
10楼
我所见的打仰拱基本没有泵送的,都是罐车直接往里倒的。因为按照设计所给的配合比泵送混凝土是很困难的,水灰比太小了,混凝土的流动性较差,经常堵管,这很正常,我见过的处理方法基本都是略微加大水灰比,也就是多放点水,这样就不符合设计要求了,但是事实是N多施工单位都是这样做的。如果按照楼上所说的,很难做到。可行的办法就是适当的放外加剂。