机房是否要做防排烟设计?
kong-yue
kong-yue Lv.2
2011年10月10日 14:24:43
来自于通风排烟
只看楼主

现有一通讯数据中心,共五层,高度超过24米,算为高层建筑。其中二、三、四、五层均有约400平米的无人值守机房,这些机房无窗。请问这个要做防排烟设计吗?做或不做有防火规范的哪一条作为依据?

现有一通讯数据中心,共五层,高度超过24米,算为高层建筑。其中二、三、四、五层均有约400平米的无人值守机房,这些机房无窗。请问这个要做防排烟设计吗?做或不做有防火规范的哪一条作为依据?
免费打赏
youlf
2011年10月15日 22:21:59
12楼
个人认为,这样的做法比较合适。
回复
junelee
2011年10月16日 20:18:26
13楼
无外窗的房间,事故通风时,是否需要设置补风系统?这个也是需要考虑的。通风竖井设计是否能够参照《建规》中排烟竖井设计方法。这块是没有规范明确说明的。
回复
mmdq1
2011年10月19日 14:15:49
14楼
机房是否要做防排烟设计?
回复
cof1612410792451
2021年02月04日 11:53:55
15楼
在数据中心负责消防工作10年的朋友来给大家解答一下这个困惑。
回复
zhuyuben
2021年02月18日 10:33:46
16楼

YD5003-2010里的事故通风与GB50019里的事故通风不是一个概念;

YD5003-2010里的事故通风是指:电信设备事故后的通风,是用来排除室内灭火气体的;

GB50019里的事故通风是指:工业厂房突然放散有毒有害气体的通风,需要大量排风尽快降低有毒有害气体的浓度,所以排风量要求12ACH

回复
zhuyuben
2021年02月18日 10:34:09
17楼

2021年02月18日 10:34:17
18楼

2021年04月07日 09:27:13
19楼

防火规范上说得是100m2以上经常有人停留或可燃物较多的房间需要设置排烟,这个应该不用。但是机房有发热,通风还是要设计的,可能包括排风和送风

回复