现有一通讯数据中心,共五层,高度超过24米,算为高层建筑。其中二、三、四、五层均有约400平米的无人值守机房,这些机房无窗。请问这个要做防排烟设计吗?做或不做有防火规范的哪一条作为依据?
现有一通讯数据中心,共五层,高度超过24米,算为高层建筑。其中二、三、四、五层均有约400平米的无人值守机房,这些机房无窗。请问这个要做防排烟设计吗?做或不做有防火规范的哪一条作为依据?
YD5003-2010里的事故通风与GB50019里的事故通风不是一个概念;
YD5003-2010里的事故通风是指:电信设备事故后的通风,是用来排除室内灭火气体的;
GB50019里的事故通风是指:工业厂房突然放散有毒有害气体的通风,需要大量排风尽快降低有毒有害气体的浓度,所以排风量要求12ACH
防火规范上说得是100m2以上经常有人停留或可燃物较多的房间需要设置排烟,这个应该不用。但是机房有发热,通风还是要设计的,可能包括排风和送风