怎样施工才能保证负弯距筋的保护层厚度?
bq555
bq555 Lv.2
2006年07月21日 20:46:01
来自于建筑施工
只看楼主

怎样施工才能保证负弯距筋的保护层厚度?最好是比较容易操作的请高手指教 可以结合图例!谢谢谁那有施工群请告诉我 谢谢

怎样施工才能保证负弯距筋的保护层厚度?最好是比较容易操作的
请高手指教 可以结合图例!
谢谢
谁那有施工群请告诉我 谢谢
免费打赏
bq555
2006年07月21日 20:49:01
2楼
主要是针对先浇楼板 在打混凝土时容易踩弯
回复
liaihua5218@co163
2006年07月21日 20:56:56
3楼
关键还是在施工时的保护!
回复
jwj_1228
2006年07月21日 22:29:33
4楼
柱子上抄水平点,拉广线测砼面。或者放些楠竹筒在板上,控制厚度,找平的时候取了就是。
回复
云云2006
2006年07月22日 10:49:16
5楼
可以制作一简易工具,固定板面负筋.砼浇筑后可以取下,可以进行反复使用.具体做法这里就不说了,可以参考有书籍.

回复
fangxian
2006年07月22日 20:46:20
6楼
不懂

负弯距筋 是什么意思
我真的不知道
别闲我白痴!
回复
老土木人
2006年07月22日 22:45:34
7楼
1,板负弯钢筋可用马凳解决!板底用垫块!大梁可用垫块垫在箍筋上!!!
回复
liuren1980
2006年07月26日 15:48:05
8楼
我认为还是马凳能解决问题,12以上的钢筋,最好是通长的,也没什么密度间距,只要踩上去不倒就行了
回复
hejping486
2006年07月26日 18:44:41
9楼
只有采用合适高度的钢筋马凳,适当加密,同时,浇注的过程钢筋工必须注意检查调整。
回复
wjjgsj
2006年07月26日 23:41:28
10楼
马镫是一个解决的办法,还有就是加强施工过程中的成品保护,派专人看筋。
回复
abm345
2006年07月27日 00:39:43
11楼
最好用通长的马镫,防止打混凝土的过程中踩弯负弯据筋
回复