[锅炉]锅炉给水箱容量的选择
spile316
spile316 Lv.2
2006年07月21日 16:46:02
只看楼主

如果锅炉给水泵的流量为220t/h,那么应选择多大的给水箱?

如果锅炉给水泵的流量为220t/h,那么应选择多大的给水箱?
免费打赏
shigu
2006年07月25日 09:08:12
12楼
为什么要用个水箱呢?闭式的不行吗?
这么大流量的水泵需要配多大的水箱呀?!配小了容易抽干成真空吧?
回复
spile316
2006年07月25日 09:26:18
13楼
所以我烦死了,闭式,就是直接装管道泵?从换热器出口直接接行不行?
回复
shigu
2006年07月25日 09:31:15
14楼

我觉得可以省略中间水箱,直接:锅炉--换热器--循环泵--锅炉
回复
spile316
2006年07月25日 11:08:22
15楼
大侠,这样有没有工程实例?
有没有注意事项?
回复
shigu
2006年07月25日 11:36:18
16楼
余热锅炉没有接触过。
baidu搜索了一下,但还是没有什么结果。建议还是到图书馆去查些书籍资料吧。
回复
spile316
2006年07月25日 12:03:02
17楼
不管怎么样,感谢大哥的热心帮助!我再查查,有消息再跟大哥交流!
回复
zhangyongsx
2006年07月25日 20:57:32
18楼
根据设计规范 锅炉房宜设置1个给水箱或除氧水箱。常年不间断供热的锅炉房或容量大的锅炉房应设置2个。给水箱的总有效容量宜为所有运行锅炉在额定蒸发量时所需20~60min的给水量。
回复
iss02
2006年10月16日 16:25:11
19楼
请问系统水容量和循环水量有什么区别和联系
回复