关于蒸汽锅炉给水泵扬程!
longer.j
longer.j Lv.2
2009年02月13日 12:02:13
来自于采暖供热
只看楼主

关于蒸汽锅炉给水泵的扬程技术措施上是这么计算的H=K(H1+H2+H3)H-给水泵扬程H1-锅炉锅筒在设计使用条件下安全阀的开启压力H2-省煤器和给水系统的压力损失H3-給水系统的水位差k-安全系数,=1.15~1.20而红皮书上则为H=Pg+(0.1~0.2)Pg-锅炉工作压力0.1~0.2-考虑管路、省煤器等水流阻力的附加值。当锅炉带有省煤器时,应采用较高值小弟在这里有几个疑问?

关于蒸汽锅炉给水泵的扬程技术措施上是这么计算的
H=K(H1+H2+H3)
H-给水泵扬程
H1-锅炉锅筒在设计使用条件下安全阀的开启压力
H2-省煤器和给水系统的压力损失
H3-給水系统的水位差
k-安全系数,=1.15~1.20

而红皮书上则为
H=Pg+(0.1~0.2)
Pg-锅炉工作压力
0.1~0.2-考虑管路、省煤器等水流阻力的附加值。当锅炉带有省煤器时,应采用较高值

小弟在这里有几个疑问?
根据措施上的公式,给谁泵扬程为啥要加上安全阀的开启压力呢?省煤器的是啥?两本书上的两个公式有啥区别?
第一次接触蒸汽锅炉系统,迷迷茫茫,希望高手解答!如果在能多点介绍相关知识,那就更好了!
hhfxmd123
2009年02月13日 15:44:04
2楼
正确 啊 喜欢
回复
lxx_max
2010年11月18日 01:01:11
3楼
同样的困惑,刚刚接触蒸汽锅炉
回复
fine_2009
2010年11月18日 11:27:07
4楼
其实就是锅炉在工作的时候,其锅炉内是有压的,补水泵肯定要大于这个压力才能“压”进锅炉。泵的扬程应该就是压进锅炉所需的压力再加上经过的管路及设备损失并留有一定余量。
回复
hbl13563568327
2015年01月15日 21:13:32
5楼
3楼太给力了,哥们
回复