[锅炉]锅炉给水箱容量的选择
spile316
spile316 Lv.2
2006年07月21日 16:46:02
只看楼主

如果锅炉给水泵的流量为220t/h,那么应选择多大的给水箱?

如果锅炉给水泵的流量为220t/h,那么应选择多大的给水箱?
spile316
2006年07月22日 09:34:52
2楼
各位大哥,帮帮忙!
回复
flyingbird
2006年07月22日 11:39:20
3楼
哇,锅炉给水这么大啊?什么锅炉?
回复
shigu
2006年07月22日 12:09:07
4楼
与系统水容量相关。和循环水量没有太大联系吧?
回复
shigu
2006年07月22日 12:16:11
5楼
北京市设备专业设计技术细则的相关表述:
补水水箱贮水容积可取30~60min的补水泵流量。
补水泵总小时流量宜为系统水容量的5%。

按此推算,补水水箱的贮水容积为2.5%~5%的系统水容量。
回复
shigu
2006年07月22日 18:35:25
6楼
我又查了一下《实用集中供热手册》

上面对热网的补水量引用了城市热力网设计规范和小型火力发电厂设计规范,分别为“补水量不宜大于热网循环水量的1%”和“补水量一般为热网循环水量的1%~2%”。

补水设备(包括补水泵、水箱)的容量一般取正常补给水量的4~5倍。

感谢 flyingbird 的提醒。
回复
flyingbird
2006年07月22日 22:14:30
7楼
楼上的,我不赞成了,补水泵可以选正常补水量的4~5倍,补水箱和软水设备就没必要这么大了吧?
回复
shigu
2006年07月22日 22:40:21
8楼
我又查阅了2003年的全国设计技术措施中的规定。
(注意其中的适用范围:锅炉吨位和压力)

对于热水锅炉,补给水箱的容积不应小于1~1.5小时的正常补水量。正常补水量一般按系统水容量的1%考虑,初步设计时可按循环水量1%估算。

这里写的我觉得比较可取。
回复
spile316
2006年07月24日 16:29:06
9楼
我说的是锅炉循环水量为220t/h。
系统从换热器侧出来的回水进水箱,在通过循环泵打入锅炉。
我的锅炉是余热锅炉,利用废气余热给水加热的锅炉,也就相当于一个热交换器。
回复
shigu
2006年07月24日 17:50:15
10楼
不是补给水箱呀!
回复
spile316
2006年07月25日 08:04:22
11楼
应该不算是补给水箱,我也不知道到底算什么。