请问联氨可以调节锅炉给水的PH值吗
shijunyi9
shijunyi9 Lv.2
2008年02月01日 18:56:58
来自于采暖供热
只看楼主

请问联氨可以调节锅炉给水的PH值吗?如果可以,怎么计算用量?

请问联氨可以调节锅炉给水的PH值吗?如果可以,怎么计算用量?
免费打赏
minyan11
2008年02月01日 20:23:53
2楼
1. 浓联氨的需用量的计算:
N2H4= c*d*v*1000/w (kg)
式中:
c:欲配溶液的百分比浓度
d:所配制溶液的比重(稀联氨溶液可取1.0g/m3)
v:所配稀联氨溶液体积m3
w:浓联氨的百分比浓度(一般为40%)

2.一般是测量水的导电率,程序控制连续加入。

3.由于联氨(N2H4)具有毒性并致癌、且易燃易爆等缺点,因此,现在开始使用新型中合剂,如:二甲基酮肟(DMKO)等。
回复
shijunyi9
2008年02月01日 20:55:30
3楼
楼上说的是除氧,我想问的是调节PH值可以用联氨吗,如果可以,用量怎么算?还请楼上的朋友指教。
回复
xiulue
2010年03月31日 10:07:38
4楼
联氨用的是除氧
在工业上还没有用来调节PH值的。
联氨溶液的PH值受外界因素影响比较大,就算是用了,也不稳定,建议还是采用其他的药剂专门来调节PH吧
回复

相关推荐