4台70MW热水锅炉,温差60°,130/70°,请问在设计中补给水箱选用多大的?软水器选用多大的?请说明如何计算。。。。。。。。。。。。。。
4台70MW热水锅炉,温差60°,130/70°,请问在设计中补给水箱选用多大的?软水器选用多大的?请说明如何计算。。。。。。。。。。。。。。
2楼
热水供热的补水泵和补水箱的设计应符合下列要求:
1补给水泵的流量,应根据热水系统的正常补给水量和事故补给水量确定;一次热网系统补水量不应大于系统循环水量的1%。
补给水泵的流量宜为正常补给水量的4—5 倍;
2补给水泵的扬程,不应小于补水点压力加3O一5OkPa的富裕量;
3补给水泵的台数不宜少于2 台,其中1 台为备用;
4补水点的位置一般宜设在循环水泵吸人侧母管上;
5补给水箱的有效容量,应根据热水系统的补水量和锅炉房软化水没备的具体情况确定,但不应小于1—1.5h 的正常补水量;
回复
3楼
其实楼上根本就没有回答补水量如何确定、软化水量如何确定等问题。
回复
6楼
软水器应该根据 锅炉本身的参数选定啊 锅炉运行多少时间 炉内水质硬度变化如何 就选用什么样规格的软水器
回复
7楼
这种情况一般用补水泵跟定压罐吧,很少看到用水箱的情况
回复
8楼
你可以查规范啊 电子版的下一本看看就行了
我觉得重要在于你循环水凉
回复
9楼
已经说得很明白了啊
回复
10楼
回答很详细!飘过!学习中!
回复
11楼
回答的很好,学习了
回复