琴房空调/通风设计
goatherd
goatherd Lv.2
2006年07月21日 11:16:49
只看楼主

本人碰到一个学校的琴房空调/通风设计,但每个单间不到4平米(如附件所示),哪位有过这方面的经验,请多多赐教,如能上传相似项目图纸,本人将不甚感激。另,该楼中还有些实验室,请问实验室通风有什么特殊要求吗?

本人碰到一个学校的琴房空调/通风设计,但每个单间不到4平米(如附件所示),哪位有过这方面的经验,请多多赐教,如能上传相似项目图纸,本人将不甚感激。
另,该楼中还有些实验室,请问实验室通风有什么特殊要求吗?
d6a38fe4eb1ab4c3adeb.rar
293 KB
立即下载
wenyandong0729
2007年01月18日 10:12:33
2楼
我也刚刚遇到一个琴房的空调工程,不知道对隔音方面有没有提别的要求
回复
blackeye
2007年01月18日 11:41:31
3楼
你发错了版块,不过我还是顺便说说,我们近期做过两个学校的琴房,供你参考:
1)一个是做风机盘管,不做新风。因为新风支管都要做消声措施,增加投资,而且每个房间新风量很少,风量不易分配,所以甲方权衡之后同意不做新风。风机盘管几乎是用最小型号的。
2)另一个作分体空调,比较省事。
回复