【求助】关于电站大体积混凝土结构的设计及施工质量控制问题
x-silicon
x-silicon Lv.7
2011年10月08日 19:22:38
只看楼主

本人正在做某电站枢纽进水前池部分,该电站为引水式,共3台机组,总装机为50MW,引水流量为100m3/s,其中进水前池为整体式结构,长38m,宽41m,高18m,共设3个进水口,保守估计该进水前池混凝土浇筑总体积超过2000方,这个项目前期工作由某大院设计完成,后期施工图阶段由我院和该大院合作设计,因本单位技术能力有限,本人也是第一次做这么大体积的混凝土结构,在此特向大家请教几个问题:1、该前池边墙及底板厚度均很大,参照本人以往设计经验,一般按最小配筋率控制,这样做是否正确?如果不是,是否需准确验算各种构件的内力?

本人正在做某电站枢纽进水前池部分,该电站为引水式,共3台机组,总装机为50MW,引水流量为100m3/s,其中进水前池为整体式结构,长38m,宽41m,高18m,共设3个进水口,保守估计该进水前池混凝土浇筑总体积超过2000方,这个项目前期工作由某大院设计完成,后期施工图阶段由我院和该大院合作设计,因本单位技术能力有限,本人也是第一次做这么大体积的混凝土结构,在此特向大家请教几个问题:
1、该前池边墙及底板厚度均很大,参照本人以往设计经验,一般按最小配筋率控制,这样做是否正确?如果不是,是否需准确验算各种构件的内力?
2、这么大而且外形复杂的水工混凝土结构,是否为分次浇筑完成?如果分次浇筑的话,施工冷缝怎样处理?
3、如果是一次浇筑完成的话,考虑到混凝土的初凝时间,其浇筑强度必定很大,怎样保证混凝土的施工质量?
请大家不吝赐教,谢谢。
8a73d01c464d5b71f83d.rar
209 KB
立即下载
lyn6359
2011年10月21日 10:38:15
2楼
大体积砼浇筑肯定是要分缝的,冷缝的处理及质量的控制,在《水工砼施工规范》中都有规定。
回复
ylmwxwfx
2011年10月21日 11:21:32
3楼
2000方不算大方量,我这里随随便便一仓都是3000方以上。理论讲,施工缝肯定是越少越好,没有最好,问题是你那的项目,有没有大型拌合楼来保证这么大方量的浇筑强度,有没有交通设备来保证混凝土的垂直水平运输,并且你浇筑的池边有多高,太高之后模板怎么立,用小型组合钢模还是大型模板,如果用组合模板模板如何加固,混凝土如何入仓,不设施工缝施工一次性整体浇筑是否具有可操作性都是你在设计时需要考虑的。如果不可行,果断分缝浇筑,该埋止水埋止水,该灌浆的灌浆。
回复
x-silicon
2011年10月27日 14:45:13
4楼
谢谢了,各位。
回复
beyondream
2012年01月11日 11:11:43
5楼
2000方不算什么,你到国内现在几个特大型电站去看看,随便一个地方单次浇筑方量都能超过2k方。

施工质量就只有靠施工单位自己把握了。。。
回复
huangjinbiao757
2012年01月13日 20:10:10
6楼
非常感谢楼主,学习一下
回复
laosanxj
2012年02月01日 08:36:55
7楼
根据你的施工水平来确定,配筋不要按最低配筋率,稍微大点
回复
w586282
2012年02月01日 10:02:45
8楼
说的好实在,我顶
回复
gresky
2012年02月01日 21:26:56
9楼
2000方也算大?我所在的项目不算大,最大有一仓2万多方的,8000个平米,全碾压混凝土,什么结构都没有,好爽的。去了向家坝电站之后,发现他们一个坝段纵缝都设置了3道,2万方的仓是很普通的。
设计大体积混凝土结构,第一件事就是确定分缝、止水和材料分区。规范上面都有详细的说明。
建议你读通规范,请教专家,参考同类电厂设计,很简单的东西。
回复
haohongyan
2012年02月06日 14:41:06
10楼
首先看到你的进水口布置图,觉得又学习了关于北方浅水口排冰凌的好的结构布置措施。再次2000m³不是很大,结构复杂,建议还是分层浇筑,从地板-边墙、中墩、闸室,处理好施工冷锋,不行设置键槽等。配筋应大于最小配筋,按照水工砼构造。你这个没有我院上做的软基上整体轴身贯流式机组厂房段复杂,我们就是分层浇筑的,这样简单层次清楚。像这一次浇筑要求施工队的水平那是比较高的。
回复
jiangyuanscu
2012年02月07日 11:36:56
11楼
学习了,
回复

相关推荐

APP内打开