主机双层基础,急
alian226
alian226 Lv.7
2006年07月20日 20:43:32
只看楼主

现在这项目,屋面上放的是两台主机,风冷热泵,甲方要求做双层基础,在混凝土基础上先做一混凝土基础,在上面做减震垫,再在减震垫上面再做一混凝土基础,不知道这样合理不?有没有依据,我们一般就是在楼板上直接做混凝土基础就行了。

现在这项目,屋面上放的是两台主机,风冷热泵,甲方要求做双层基础,在混凝土基础上先做一混凝土基础,在上面做减震垫,再在减震垫上面再做一混凝土基础,不知道这样合理不?有没有依据,我们一般就是在楼板上直接做混凝土基础就行了。
免费打赏
wht.66
2006年07月21日 08:01:27
2楼
有这种 做法的,没有做过,水泵的基础见过这么做的~
回复
alian226
2006年07月21日 22:11:44
3楼
有没依据这样做,为什么水泵的基础要做成这样?请教,谢谢楼上的。
回复
zys0000
2006年07月22日 10:22:05
4楼
这是减震台座,常用于自重轻,震动频率高的设备。一般用于风机、水泵。
回复
wmm821018
2009年06月01日 11:57:09
5楼
同意楼上的说法,上面一层基础是减震台座。
回复
lengyu40
2009年06月02日 15:10:48
6楼
恩 基本上 在工地遇到这种情况 都是土建监理提出的 一般设计院 或厂家设计主机基础 都是在混凝土基础上 增加减震垫 楼主所说的这种情况 称为二次减震台 水泵和大风量的楼顶正压送风机或排风机 都习惯用这种做法 这种做法以减轻主机工作时 对楼板的冲击 其实 在我们看来 没必要 但在 土建监理看来 有必要 呵呵
回复
spzhang
2009年07月16日 00:45:57
7楼
这叫浮动地台,不好做哦
:L
回复