水源困难,如何进行管道的试验。
fifa
fifa Lv.2
2003年08月07日 15:10:59
只看楼主

管道小于1KM,但所在地方水源困难,干如何进行试压。如果用空气试压怎么搞?

管道小于1KM,但所在地方水源困难,干如何进行试压。如果用空气试压怎么搞?
免费打赏
plong2000
2003年08月07日 16:14:12
2楼
当管道工作压力大于或等于0.1MPa时,应进行压力管道的强度及严密性试验,此条文为强制性条文,试验压力钢管为P+0.5且不应小于0.9 ;铸铁及球墨铸铁管P≤0.5时为2P,>0.5为P+0.5;预应力、自应力混凝土管 ≤0.6时为1.5P,>0.6时为P+0.3;现浇钢筋混凝土管渠为1.5P .
回复
xiedequan
2003年08月08日 11:15:13
3楼
可采用接口试压代替管道分段试压,但这要求管道是承插口胶圈密封,以及业主和设计的认可。
回复