我是做盘厂的变压器的大小(距离)与各级断路器的分断能力有没有好的公式.如是1000KVA的变压器,低压配电室中的开关分断能力怎么选?
我是做盘厂的
变压器的大小(距离)与各级断路器的分断能力有没有好的公式.
如是1000KVA的变压器,低压配电室中的开关分断能力怎么选?
12楼
UK%
回复
13楼
UK%是不是4%~5%?ST是否变压器容量呢?
这样算出来的是低压进线总开关的选择标准还是高压出线开关的啊?
回复
14楼
1000KVA变压器低压侧额定电流为1440A UK=5% 短路电流=28.9KA (把1440去除5/1000德出)可选用上海人民电器厂(上联牌)RMW1-2000/1600A或ME-1600/1600 DW15-2000断路器。
回复
15楼
一半设计院的图纸里面都整定好的.
1000kVA的变压器S9系列D,yn11接线三相短路电流按照无穷大系统考虑,为28.57kA.则进线开关的短路运行能力要高于这个短路电流一半1个级别以上.额定电流可以选2000A的,长延时整定为1700A,短延时整定为尖锋电流的1.2倍.至于和下级断路器的配合,可以有三种配合1.短延时瞬时配合瞬时2.短延时配合短延时(时间低一个级别)3.短延时配合瞬时(整定为上一级的短延时)
回复
16楼
学习了 但是不是28.57KA吗 换算为28570A 这么大 选2000A?