变压器各级断路器
huangmz69
huangmz69 Lv.3
2006年07月20日 13:38:50
来自于变压器
只看楼主

我是做盘厂的变压器的大小(距离)与各级断路器的分断能力有没有好的公式.如是1000KVA的变压器,低压配电室中的开关分断能力怎么选?

我是做盘厂的
变压器的大小(距离)与各级断路器的分断能力有没有好的公式.
如是1000KVA的变压器,低压配电室中的开关分断能力怎么选?
免费打赏
han2003
2006年07月20日 14:05:25
2楼
估算一下短路电流就可以,很简单的
回复
huangmz69
2006年07月20日 14:19:37
3楼
请问怎么估计短路电流?能说得详细一点吗?
我只是搞盘厂的,什么也不懂,不要见笑.谢谢了!
回复
huangmz69
2006年07月21日 10:17:04
4楼
为什么没人回呢?是不是都很保守啊?我今天看了一下关于变压器和断路器的全部问题,回的都很少,各位斑主怎么不说一下呢?全都保守网易论谈怎么下去?问题解决不了,以后怎么再问?各位斑主想想是不是这个理?
回复
zhujun_522
2006年07月21日 10:46:41
5楼
短路电流的估算=144.34*ST/UK%
回复
huangmz69
2006年07月21日 11:23:58
6楼

虎哥能说详细一点吗?等候佳音.
回复
tcchezhong
2006年07月21日 12:36:44
7楼
设计手册中有.
回复
huangmz69
2006年07月21日 13:25:00
8楼

什么书名?
回复
tcchezhong
2006年07月21日 13:27:49
9楼
<<工业与民用配电设计手册>>
回复
fanchunjie0224
2006年07月21日 13:29:15
10楼

盘厂应该是按定货图纸制造。开关分断能力的选择是根据系统的短路电流计算结果得来的,与上级电网的容量有关;与供电线路的参数有关;与变压器参数有关,,,,,,。不是一问一答那么简单。如果要做好产品,按图制造就可以。如果要知道如何做好产品,就需要系统的学习相关的知识;计算;和规范,没有捷径可走。


回复
huangmz69
2006年07月21日 13:34:03
11楼
我就是想学设计,先学点嘛!谢谢了!
回复

相关推荐

APP内打开