一层层高3.7米,为商业网点,二层层高3.7米,为商业网点,三至六层为单元式住宅,一梯两户层高2.8米,该建筑物位于一商业中心(家具销售)内,请教是否应该设置室内消火栓? GBJ 16-87 第8.4.1条无明确规定.
一层层高3.7米,为商业网点,二层层高3.7米,为商业网点,三至六层为单元式住宅,一梯两户层高2.8米,该建筑物位于一商业中心(家具销售)内,请教是否应该设置室内消火栓? GBJ 16-87 第8.4.1条无明确规定.
12楼
建筑物是按最不利设计,规范8。4。2中底部设有商业网点面积》=100M。M要设。
回复
13楼
如果是这样的话,则只要室内有生活给水管道,则需设消防.
大家请再看条文解释第8.4.2最下面一段:建筑体积较小(不超过5000m3),且室内以不需要生产.生活用水的给水管道,需室外消防用水采用消防水池储存,供消防车(或手抬泵)用水.这样的建筑物的室内可不设消防给水管道,其初期火灾由消防队扑救.
因此,只发是住宅,大家就不发要再想了,设消火栓.
回复
14楼
《建规》有规定,如果商场层数超过一层,则不是底层商场了,而是要按照商场的要求来设计消防系统。所以,不但要设室内消火栓系统,如果面积大道规定的要求时还需设置自动喷水灭火系统。详细解释请参照《建规》条文解释第277页(2001年版)。
回复
15楼
我赞成秦加彬的说法
回复
16楼
同意楼上说法,必须设!
回复
17楼
请问一下:底层是门面,二至六层是单元式住宅,一梯两户,有三个单元,体积超过10000m3。是否需要设计室内消防给水设施?按照GBJ16-87的第8.4.1条的“四”不需要设,但是按照“五"需要设,只是不清楚其他民用建筑包括了“住宅”吗?我问过审图的专家,他说不需要设。你们是怎样理解的?
回复
18楼
可以不设!
回复
19楼
to yuhui:
如果底层门面建筑面积大于100m2,就要设,否则,可以不设!
回复
20楼
算是综合楼了,应该每层都设
回复
21楼
要设!
回复