请问封闭式桥架过楼板时四周是否加防火堵料?桥架内要加防火包吗?桥架过楼板的地方是否要加阻水台?急!!各位大侠帮帮忙啊!
请问封闭式桥架过楼板时四周是否加防火堵料?桥架内要加防火包吗?桥架过楼板的地方是否要加阻水台?
急!!各位大侠帮帮忙啊!
2楼
图集上有
回复
3楼
楼板开洞,桥架穿越后用防火堵料填充
回复
4楼
楼板开动(一般4周留足5公分的安装距离),穿越后用防火堵料填充!不懂接着问
回复
5楼
应防火堵料
回复
6楼
封闭桥架内不需要防火封堵。过楼板防火封堵是必须的。防水阻台可以不要,配电室不可能进水的
回复
7楼
封闭式桥架四周采用混凝土浇灌不行吗?不是也可以起到防火作用吗?
我看到图集中的作法一般是说梯式桥架采用防火堵料。
哪个大侠再给点儿意见??
回复
8楼
混凝土固化后会把桥架固定死,应该用防火堵料,而且用有机型的,不会固化,无机型的会固化,对电缆也无任何影响
回复
9楼
我们采用的是封闭式桥架,在楼板处这段桥架盖板单独处理,下端与楼板一齐,上端高出楼板50mm,固定后并不影响桥架的使用。
大家是如何做的?