桥架过楼板如何处理?
zbqzy82
zbqzy82 Lv.3
2006年07月20日 06:22:43
只看楼主

请问封闭式桥架过楼板时四周是否加防火堵料?桥架内要加防火包吗?桥架过楼板的地方是否要加阻水台?急!!各位大侠帮帮忙啊!

请问封闭式桥架过楼板时四周是否加防火堵料?桥架内要加防火包吗?桥架过楼板的地方是否要加阻水台?
急!!各位大侠帮帮忙啊!
免费打赏
mmhwe
2006年07月20日 11:01:15
2楼


图集上有
回复
加肥猫
2006年07月20日 12:25:59
3楼
楼板开洞,桥架穿越后用防火堵料填充
回复
tnt302@co163
2006年07月20日 12:38:50
4楼
楼板开动(一般4周留足5公分的安装距离),穿越后用防火堵料填充!不懂接着问
回复
hhsscc
2006年07月21日 08:50:57
5楼

应防火堵料
回复
zh_yingyu
2006年07月21日 09:51:05
6楼
封闭桥架内不需要防火封堵。过楼板防火封堵是必须的。防水阻台可以不要,配电室不可能进水的
回复
zbqzy82
2006年07月21日 22:08:23
7楼
封闭式桥架四周采用混凝土浇灌不行吗?不是也可以起到防火作用吗?
我看到图集中的作法一般是说梯式桥架采用防火堵料。
哪个大侠再给点儿意见??
回复
huaweisz
2006年07月22日 14:10:51
8楼
混凝土固化后会把桥架固定死,应该用防火堵料,而且用有机型的,不会固化,无机型的会固化,对电缆也无任何影响
回复
zbqzy82
2006年07月22日 22:18:34
9楼
我们采用的是封闭式桥架,在楼板处这段桥架盖板单独处理,下端与楼板一齐,上端高出楼板50mm,固定后并不影响桥架的使用。
大家是如何做的?
回复
石大头
2006年07月22日 22:32:11
10楼

9494!
回复

相关推荐