我现在准备增加一面低压配电柜,需要延长铜母排。原配电柜采用双层铜母排,现在采用夹紧螺栓连接单层铜母排,是否可行? 另外,是否一定要使用4颗螺栓安装,采用两颗螺栓是否符合规范?
我现在准备增加一面低压配电柜,需要延长铜母排。原配电柜采用双层铜母排,现在采用夹紧螺栓连接单层铜母排,是否可行?
另外,是否一定要使用4颗螺栓安装,采用两颗螺栓是否符合规范?
2楼
增加个柜子没问题,不过要算算容量够吗,铜排搭接处用几只螺丝是根据铜排规格而定的。
回复
3楼
GBJ 149-1996 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范
回复
4楼
三楼的xd,能否将GBJ149-1996发一份给我?
solo99@21cn.com,谢谢。
回复
5楼
1.个人认为可行
2.用几颗螺栓还要看母排截面多大,用多大的螺栓,一般10X60的水平母排连接用两个M12的螺栓即可,用8.8级螺栓,力矩打到80N/M以上。
回复
6楼
我同意2楼的看法,要看规格才能决定,高、低都是一样的,国内厂家一般的都是4.8级的螺丝,
回复
7楼
谢谢各位的热心解答。
回复