屋面框架梁和框架柱经典做法
宇宙岛
宇宙岛 Lv.6
2011年09月30日 12:00:59
来自于工地图片
只看楼主

这是一个框架,屋面了,总共3层。轴线:3.6*8+6/2.1+5.1*2施工单位是一家:国家房屋建筑工程施工总承包壹级资质、市政公用工程施工总承包贰级资质、机电安装工程施工总承包贰级资质、水利水电工程施工总承包叁级资质及建筑装修装饰、钢结构、园林古建筑、送变电、预拌商品混凝土、起重设备安装、房地产开发、试验检测等专项资质的大型综合性民营建筑施工企业。 公司注册资本3.06亿元,通过了质量、环境、职业健康安全管理体系认证,拥有雄厚的人才、科技实力。

这是一个框架,屋面了,总共3层。轴线:3.6*8+6/2.1+5.1*2
施工单位是一家:国家房屋建筑工程施工总承包壹级资质、市政公用工程施工总承包贰级资质、机电安装工程施工总承包贰级资质、水利水电工程施工总承包叁级资质及建筑装修装饰、钢结构、园林古建筑、送变电、预拌商品混凝土、起重设备安装、房地产开发、试验检测等专项资质的大型综合性民营建筑施工企业。 公司注册资本3.06亿元,通过了质量、环境、职业健康安全管理体系认证,拥有雄厚的人才、科技实力。
监理单位是一家:拥有房屋建筑工程监理甲级、冶炼工程监理甲级和市政公用工程监理乙级资质的大型监理公司。
资质是不是可信,中国人的诚信太差,合同的承诺是放屁。
合格工程?是不是可笑?质量,只有靠时间去检验。不塌,就是好房子。
这样的施工单位可以鄙视设计院、鄙视中国建筑设计研究院、鄙视规范、标准、规程等等一切可以鄙视的东西。
鄙视监理、鄙视质量监督站(监督站甲方不让介入)。
大家发现神马问题没有?

IMG_5199.JPG

archidiamond
2011年09月30日 13:23:41
2楼
好似强梁弱柱啊,柱筋小梁筋粗,柱截面小梁纵筋的锚固长度是个问题,另外节点这么多钢筋,浇筑混凝土很困难的
回复
goby1988
2011年09月30日 14:18:05
3楼
感觉柱顶端没有配箍筋,且有一根箍筋好像没有合围?梁底的钢筋弯钩看不到,我本人不是搞施工的,看得不太懂,至于是不是强梁弱柱,这个图看不出来,另外钢筋摆放的真的很乱。
回复
hansen1987
2011年10月05日 11:03:51
4楼
柱子是封顶了,但是好像既没有梁锚入柱子也没有柱锚入梁里?还是说事一种特别的做法?
回复
wzqing2002
2011年10月06日 21:18:21
5楼
我怎么看不到图片啊
回复
tandamin
2011年10月07日 08:43:32
6楼
柱子的配筋给人一种“弱柱”的看法。
回复
chenrongguo2008
2011年10月07日 11:47:38
7楼
好像柱子箍筋缺少,有伤主筋嫌疑,另外,按什么施工的呢????
回复
lhx20099
2011年10月07日 13:20:12
8楼
1、好像梁的钢筋错了上下颠倒了;2、当砼强度大于或等于C20,板厚大于或等于80mm柱筋锚固端可以锚入板内,何必都挤在柱头内不利于砼浇筑;3、柱筋的锚固长度不够。
回复
敏而好学
2011年10月07日 13:41:25
9楼
这是个啥,,不怎么样
回复
西方不败
2011年10月07日 13:51:19
10楼
真不知道这个柱子的混凝土怎么浇下去!!!
回复
插破天空
2011年10月07日 13:55:03
11楼
等待高手来解答。看着上面交错的钢筋眼睛都花了,锚固好像也有问题。现在施工也不好受呀!