屋面框架梁和框架柱经典做法
宇宙岛
宇宙岛 Lv.6
2011年09月30日 12:00:59
来自于工地图片
只看楼主

这是一个框架,屋面了,总共3层。轴线:3.6*8+6/2.1+5.1*2施工单位是一家:国家房屋建筑工程施工总承包壹级资质、市政公用工程施工总承包贰级资质、机电安装工程施工总承包贰级资质、水利水电工程施工总承包叁级资质及建筑装修装饰、钢结构、园林古建筑、送变电、预拌商品混凝土、起重设备安装、房地产开发、试验检测等专项资质的大型综合性民营建筑施工企业。 公司注册资本3.06亿元,通过了质量、环境、职业健康安全管理体系认证,拥有雄厚的人才、科技实力。

这是一个框架,屋面了,总共3层。轴线:3.6*8+6/2.1+5.1*2
施工单位是一家:国家房屋建筑工程施工总承包壹级资质、市政公用工程施工总承包贰级资质、机电安装工程施工总承包贰级资质、水利水电工程施工总承包叁级资质及建筑装修装饰、钢结构、园林古建筑、送变电、预拌商品混凝土、起重设备安装、房地产开发、试验检测等专项资质的大型综合性民营建筑施工企业。 公司注册资本3.06亿元,通过了质量、环境、职业健康安全管理体系认证,拥有雄厚的人才、科技实力。
监理单位是一家:拥有房屋建筑工程监理甲级、冶炼工程监理甲级和市政公用工程监理乙级资质的大型监理公司。
资质是不是可信,中国人的诚信太差,合同的承诺是放屁。
合格工程?是不是可笑?质量,只有靠时间去检验。不塌,就是好房子。
这样的施工单位可以鄙视设计院、鄙视中国建筑设计研究院、鄙视规范、标准、规程等等一切可以鄙视的东西。
鄙视监理、鄙视质量监督站(监督站甲方不让介入)。
大家发现神马问题没有?

IMG_5199.JPG

免费打赏
jlh869
2011年10月07日 16:32:15
12楼
其实柱顶钢筋可以在板里面锚固的,不需要全部在柱子内锚蜀犬吠日,否则节点施工非常困难
回复
niyong1981
2011年10月07日 17:26:05
13楼
框架柱箍筋在梁段应该加密布置,明显缺少箍筋!
回复
无字天书
2011年10月07日 20:12:08
14楼
挺乱的,换个角度再来一张,看看
回复
gcy720201
2011年10月07日 20:30:07
15楼
如果是用梁包柱的做法的话,梁筋长度应为1.5lae才对,看图上不够长度,如果用柱包梁,那柱的长度就更差的多了
回复
仲夏
2011年10月07日 21:13:19
16楼
简直就是神作。。。。看将来怎么浇混凝土
回复
kobe10086
2011年10月07日 21:33:16
17楼
貌似强梁弱柱,柱箍筋未设置到顶
回复
fengbojiang3000
2011年10月07日 21:49:47
18楼
可能是转包的工程项目,很多不符合规范地方.
回复
xi_an_g
2011年10月07日 22:42:05
19楼
貌似有根梁筋连弯拐都没有呢
回复
awying
2011年10月08日 08:20:40
20楼
感觉就是一个字 “乱”
回复
xuchenggong1987
2011年10月08日 08:23:51
21楼
钢筋布置比较杂乱,并且没有箍筋。施工方管理的问题。
回复