水泵前后管径为什么要比水泵口径大一二级?
cooo-zengz
cooo-zengz Lv.12
2011年09月29日 16:16:03
只看楼主

水泵前后管径为什么要比水泵口径大一二级? 如果说,消防泵在消防水池靠自然压力吸水的,当然要配大一二级的喇叭管,不然不够水量吸取。这个好理解。 但是,比如潜水泵、管道加压水泵进出口径是DN50,但配管要配DN80,甚至DN100?为什么不能配相同的口径的管道?

水泵前后管径为什么要比水泵口径大一二级?
如果说,消防泵在消防水池靠自然压力吸水的,当然要配大一二级的喇叭管,不然不够水量吸取。这个好理解。
但是,比如潜水泵、管道加压水泵进出口径是DN50,但配管要配DN80,甚至DN100?为什么不能配相同的口径的管道?
免费打赏
song237358304
2011年09月29日 16:32:47
2楼
很简单因为回水管内水的流速比出水管的流速慢,
回复
zwii
2011年09月30日 16:51:16
3楼
注意,管道是你设计的,水泵不是你设计的。所以你只需要好好计算你的管道即可。
回复
cooo-zengz
2011年09月30日 21:41:11
4楼
废话,答非所问。
不是要你教训人,俺是想和大家讨论研究问题。
回复
heppp
2011年09月30日 23:20:34
5楼
我认为是减小水损,管道的管径是根据流量和水力损失确定的,如果按照泵出口的管径接管子,水力损失太大,不经济
回复
kblswjs
2011年10月07日 08:30:06
6楼
顶一下,希望有高手进来讲解一下,正在学习中,谢谢了。
回复
lovelfbb2008
2011年10月07日 11:00:05
7楼
想知道原因,但是好像也没有规定一定要大一二级啊
回复
corelli
2011年10月09日 19:42:16
8楼
减少吸水管水力损失,改善水泵工作条件
回复
8951
2011年10月10日 17:10:17
9楼
水泵吸水管内的流速规范上有规定,生活水管和消防管的流速都有规定,如果不变径一般情况下不能满足规范的流速要求
回复