要几个井才能满足消防
xufeng12755
2006年07月19日 11:54:15
只看楼主

遇到一个工程是五个厂房和一栋办公楼和一个库房甲方现在没有市政水可以接附近也没有天然水源最后决定用深井水但是需要几个静呢消防要求两路水源呀一个井和一个消防水池行吗

遇到一个工程
是五个厂房和一栋办公楼和一个库房
甲方现在没有市政水可以接
附近也没有天然水源最后决定用深井水
但是需要几个静呢
消防要求两路水源呀
一个井和一个消防水池行吗
免费打赏
wx8001
2006年07月19日 13:14:58
2楼
应该可以吧 只要井水流量够大
回复
ah-wangjun
2006年07月19日 16:17:10
3楼
井有几个不是问题,你打一堆井,没有多少水,还不如打一个井,水量足够。
两个方面考虑:
1、计算生活、生产用水量,井的出水量至少满足生活、生产用水量,因为这是常用的。
2、消防采用消防水池储存,注意保护半径不超过150米,补水时间不超过48小时,最大不超过96小时。
3、如果都是多层,建议室内外消防管网合并,如果经过计算不合理,可以考虑室内外分别设水泵组。
回复
小小法师
2006年07月19日 18:47:19
4楼
按楼主的意思,如果设了消防水池,水量足够的话应该就可以不用再用井水了,也没有规范说一定要两个水源啊。
回复
saerka_rock
2006年07月19日 20:31:04
5楼
设井的话,地下水位还变动的呢?能保证低水位的时候满足消防流量所需要求么?
没有市政水的话,他生产生活的用水都没有么?有消防水池就不用做井了。。。
回复
xufeng12755
2006年07月20日 12:56:02
6楼



怎么室内外设水泵组
麻烦解释一下
先谢谢了