如图,办公楼,入户管跟最不利点高差大概13m,市政压力0.25mpa,图审讲根据 GB50555-2010民用建筑节水设计标准 4.1.3条,分区内低层部分应设减压设施保证各用水点处供水压力不超过0.2Mpa。 问题来了,算最不利点能不能满足,设计秒流量--管径--沿程水头损失--局部水头损失。但是这个一楼的怎么算?自来水公司说压力是0.25到时候还不一定有这么多,入户管上来一点就是给水点,这么点管子水头损失肯定没有0.05Mpa。难道要取入户管压力0.2? 更高一点的怎么弄? 还是一定装减压装置? 新手,求解
