有一个事故现场出现了这样一个情况:母线居然和绝缘板放电了,母线是带有绝缘皮的,感觉是绝缘距离有问题。请高人指点一下,谢谢!

有一个事故现场出现了这样一个情况:母线居然和绝缘板放电了,母线是带有绝缘皮的,感觉是绝缘距离有问题。请高人指点一下,谢谢!

1.jpg

1.jpg

免费打赏
xiaokundu22
2011年09月29日 15:14:54
12楼
应该保持设备清洁卫生
回复
move_com
2011年09月29日 15:29:48
13楼
高温有机体碳化成了导电体?楼主知道什么原因没,让我们学习下罗
回复
yanshan163
2011年09月29日 15:31:33
14楼
原因有好多种,解决办法就是调一下距离,换一下母线,换一下绝缘板,都可以
回复
zhang87jun
2011年09月29日 16:38:26
15楼
学习了~~~
回复
sunwei7980
2011年09月29日 19:56:22
16楼
我这儿也曾经发生过这样的事故,但我们的绝缘隔板比这个先进,但是时间一长也是对地放电,最后发生了两相短路故障,把开关也烧了,你这个东东更差,时间一长有可能受潮,还不如不装呢,空气绝缘都比它好,一旦受电压冲击更会出问题,建议拆除!!
回复
ligangaiquan
2011年09月29日 22:11:34
17楼
原因有好多种,解决办法就是调一下距离,换一下母线,换一下绝缘板
回复
逍遥翁
2011年09月29日 22:34:42
18楼
本人认为板凳的分析有道理
回复
xing_zai
2011年09月29日 23:05:30
19楼
应该是母线升温的缘故
回复
wfjdc123
2011年09月30日 09:17:18
20楼
如果不是母线的潮湿污损或长期过流(还没到达继电器设定的过流跳闸条件,所以事故前继电器没预先跳闸),一般来说母线是不会出现如此情况的,请楼主更换母线后,做一次耐压试验和绝缘值测定!同时将保养维护的计划纳入日常的工作计划中(至少每年维护二次),同时坚持每2~3年做一次母线的绝缘值测定和耐压试验!这样的话就可以将事故隐患降至最低点了!

[ 本帖最后由 wfjdc123 于 2011-9-30 09:18 编辑 ]
回复
hzhsj
2011年09月30日 09:49:27
21楼
疑似母排连接不当,致使母排发热,灼伤绝缘,耐压下降而击穿。