有一个事故现场出现了这样一个情况:母线居然和绝缘板放电了,母线是带有绝缘皮的,感觉是绝缘距离有问题。请高人指点一下,谢谢!
有一个事故现场出现了这样一个情况:母线居然和绝缘板放电了,母线是带有绝缘皮的,感觉是绝缘距离有问题。请高人指点一下,谢谢!
12楼
应该保持设备清洁卫生
回复
13楼
高温有机体碳化成了导电体?楼主知道什么原因没,让我们学习下罗
回复
14楼
原因有好多种,解决办法就是调一下距离,换一下母线,换一下绝缘板,都可以
回复
15楼
学习了~~~
回复
16楼
我这儿也曾经发生过这样的事故,但我们的绝缘隔板比这个先进,但是时间一长也是对地放电,最后发生了两相短路故障,把开关也烧了,你这个东东更差,时间一长有可能受潮,还不如不装呢,空气绝缘都比它好,一旦受电压冲击更会出问题,建议拆除!!
回复
17楼
原因有好多种,解决办法就是调一下距离,换一下母线,换一下绝缘板
回复
18楼
本人认为板凳的分析有道理
回复
19楼
应该是母线升温的缘故
回复
20楼
如果不是母线的潮湿污损或长期过流(还没到达继电器设定的过流跳闸条件,所以事故前继电器没预先跳闸),一般来说母线是不会出现如此情况的,请楼主更换母线后,做一次耐压试验和绝缘值测定!同时将保养维护的计划纳入日常的工作计划中(至少每年维护二次),同时坚持每2~3年做一次母线的绝缘值测定和耐压试验!这样的话就可以将事故隐患降至最低点了!
[
本帖最后由 wfjdc123 于 2011-9-30 09:18 编辑 ]
回复
21楼
疑似母排连接不当,致使母排发热,灼伤绝缘,耐压下降而击穿。