安全距离有问题,母线和绝缘板放电
kitelly
kitelly Lv.4
2011年09月28日 14:48:39
来自于工地图片
只看楼主

有一个事故现场出现了这样一个情况:母线居然和绝缘板放电了,母线是带有绝缘皮的,感觉是绝缘距离有问题。请高人指点一下,谢谢!

有一个事故现场出现了这样一个情况:母线居然和绝缘板放电了,母线是带有绝缘皮的,感觉是绝缘距离有问题。请高人指点一下,谢谢!

1.jpg

1.jpg

免费打赏
xiaopangzi1974
2011年09月29日 09:19:31
2楼
如果母线有绝缘附套的话,漏电距离应该按复合绝缘距离考虑,即10KV:80mm以上,35KV:200mm以上,如果这些保障了的话,应该没有问题,看你那个绝缘隔板应该有问题,绝缘隔板应该用SMC板,而不应该用你那个DMC板(酚醛树脂?),现目前最好的绝缘材料为树脂、SMC和DMC。我觉得故障应该是DMC得介电强度(或者起痕系数)不够,而引起绝缘材料表面爬电。
回复
zhaowenliangde
2011年09月29日 09:20:27
3楼
绝缘强度不够了(母线在运行中产生热量长期对绝缘体造成损坏)应加强设备维护减少故障的发生。
回复
zhaowenliangde
2011年09月29日 09:22:22
4楼
还应检查一下产生母线温度上升的原因。
回复
feidankt66
2011年09月29日 09:30:38
5楼
应该是母线过热、把绝缘皮烤老化后对绝缘板放电造成的;平时应加强巡护,重的测量母线温升。以便发现事故隐患。
回复
dylan3940
2011年09月29日 09:49:28
6楼
潮湿凝露????绝缘板吸湿
回复
dylan3940
2011年09月29日 09:50:08
7楼
潮湿凝露???绝缘板吸湿
回复
zlj5165
2011年09月29日 10:18:36
8楼
绝缘板质量有点问题。
回复
youmeyer
2011年09月29日 11:21:01
9楼
是潮湿吧
回复
yzq73
2011年09月29日 11:40:56
10楼
绝缘材料有杂质,电流大,产生放电。这种情况我也遇见,比你这个严重。
回复
jhongsong123
2011年09月29日 11:46:57
11楼
有没有其它情况,下雨是否往柜内进水了,水沿着绝缘板往下流,引起弧光放电。
回复

相关推荐

APP内打开