抗扭钢筋是红色的,超筋了,有什么措施可以改善。我知道的有两个方法,一个是设铰支,还有一个增加主梁的截面宽度。想请问下,除了这两种还有哪些方法?
抗扭钢筋是红色的,超筋了,有什么措施可以改善。
我知道的有两个方法,一个是设铰支,还有一个增加主梁的截面宽度。
想请问下,除了这两种还有哪些方法?
2楼
回复
3楼
怎么没人帮我解答呀
回复
4楼
把左右次梁点铰接,可以消除红色。
或者如果不点铰接,硬抗的话,可以加大次梁,次梁挠度小了,扭矩也就小了
回复
5楼
同意4楼的观点 增大截面或者设铰接释放支座弯矩
回复
6楼
点铰吧
据说新的平法图集已经有了铰接的构造
回复
7楼
也可以提高混凝土强度呗,不过实际工程中一般不会这么做
回复
8楼
应该只需要左边次梁点铰。如果没有左边次梁,主梁被右边2条次梁分开的中间那段扭矩为0
回复
9楼
左边一条梁是否可以布置成两条梁,避免局部扭梁段.
回复
10楼
改铰接吧 就小了
回复
11楼
加大截面方法为可靠
左右次梁改为铰接也是处理方法之一
另外从结构布置方面整体考虑,改变受扭状态,可能比较难